用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX3U与MR-J4-A伺服控制
上一主题
下一主题
杨过qjs1996
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
170 点
下载积分:
3543 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2015-10-06
最后登录:
2019-06-06
查看杨过qjs1996的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-10 16:36
全看
|
小
中
大
启动后伺服电机先右移动到位后再往走移动,Y004为方向信号。
MR-J4-A伺参数:PA13设定为:0211 (脉冲串在500kpps以下,负逻辑,脉冲串+符号)
PA14设定位:0
我想先左移动后再右移动。怎样设定
分享
luky913
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
639 点
下载积分:
21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2013-11-29
最后登录:
2024-09-11
查看luky913的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-10 18:37
全看
|
小
中
大
如果没有左限位和右限位开关或感应器的话,纯属位置移动,只需驱动器上更改运动方向即可,0<--->1
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX3U与MR-J4-A伺服控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问