ygz0515
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 115 点
下载积分: 570 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-10-07
最后登录: 2016-04-07
查看ygz0515的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-09 15:11
      开始自学PLC,有很多问题,向各位控友求助。
      问题是:PLC程序是不断循环扫描执行的,如果设置了一个定时器,下一次扫描的时候会再重新设置这个定时器吗?应该是不会,只是想系统是怎么实现来避免重复设置的?
      谢谢了。
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-09 23:40
PLC计时器线圈导通后计时,如果后面程序没把计时器线圈电路切断,那么下一次扫描时计时器不会计时,计时器的常开常闭点不会动作。