      开始自学PLC,有很多问题,向各位控友求助。
      问题是:PLC程序是不断循环扫描执行的,如果设置了一个定时器,下一次扫描的时候会再重新设置这个定时器吗?应该是不会,只是想系统是怎么实现来避免重复设置的?
      谢谢了。
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-10 07:55
PLC與單片機不同,PLC的定時器當條件成立,開始計時,達到你的設定時間後,該定時器保持在1狀態,除非條件解除,則定時器狀態恢復到0狀態。
單片機則是重複計時,且單片機定時器不當接點使用,是用在時序的延遲。
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-10 09:20
引用
引用第5楼ygz0515于2015-10-10 08:45发表的  :
也就是说,out T1起动定时器之后,只要定时器没完成定时,则再out T1也不会重新定时?

不是有沒有完成定時的問題,關鍵在於out T1的觸發條件,若out T1觸發條件成立,則T1啟動計時;
若計時中未達設定時間之前,觸發條件消失,則該計時器復歸,等待下次觸發條件成立
若計時器達到設定時間,則T1 ON,且保持住,直到觸發條件消失在復歸
若計時器未達到設定時間,且再有觸發T1的條件輸入,則T1以初始觸發條件為時間基準,不受後來觸發條件影響