leslie1994
菜鸟努力中
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2014-11-06
最后登录: 2022-05-09
查看leslie1994的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-08 23:10
发电机发出的交流
220V的电压能直接供给PLC    伺服驱动器   步进驱动器   吗?
     这些用电器能正常工作吗?
是小型发电机,家用的哪种,配稳压器好像很大,有没有别的装置什么的,体积很小的那种。



2016.03.02
买了2KW的小型发电机 德国产的    实验证明是可以直接供给用电器的。
发电机在负载启动的时候只有小小的电压波动。
看来里面的稳压做的蛮好的。
[ 此帖被leslie1994在2016-03-02 21:19重新编辑 ]
菜鸟努力中
449187624
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2012-08-09
最后登录: 2020-05-17
查看449187624的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-09 10:42
发电机都再带AVR  问题不大   一般路用机组 的特性要求不是很高   瞬态 和稳态 电压 要看调试的工程师 怎么做特性试验了   像军舰的发电机组 的特性要求就很高   突加突卸  机组都很稳定的   (发动机的电调  和AVR设置 弄好  )