FX2N-2AD关于偏置与增益的问题
上一主题
下一主题
qiang2751290
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
892 点
下载积分:
463 分
在线时间: 373(小时)
注册时间:
2012-06-03
最后登录:
2024-05-27
查看qiang2751290的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-07 13:34
全看
|
小
中
大
各位说明书上说要设定为4-20ma信号,必须要有电流源给定一个4ma和20ma的信号。
可是我没有这样的电流源怎么办??
我想了一个办法,就是不调试偏置和增益, 我在程序上设定: 比如我信号是4-20ma的话,对应的是800-4000的一个数字量。
我在程序中减去800就相当于是4MA的信号了,这样可以吗???
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-07 14:38
全看
|
小
中
大
看明白了,你指的是模拟量输入模块的调校。
减的方法不妥当,应该是通过比较指令,当输入值小于800时,赋值800。但是问题是当出现传感器信号断开时如何识别?如何解决这个问题?我想在比较程序中再添加一句当模块输入值为0时,判断为信号断开。
[ 此帖被wwcwwc在2015-10-07 14:43重新编辑 ]