用DSZR这指令回原点是必须要4个感应器(右限位  左限位  近点信号 零点信号)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010为近点信号 X004位零点信号  这几个信号怎样与MR-J4-A伺服连线
请高手指点谢谢
月灬洛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 26359 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2020-07-13
最后登录: 2024-12-27
查看月灬洛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-18 11:36
近点 零点信号可以用同一个的