zjx559
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 155 点
下载积分: 724 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-09-02
最后登录: 2015-12-26
查看zjx559的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-06 18:29
这样解读 下,I0.0 I0.1和I0.2和Q继电器不够使,增加了中间继电器线圈M0.0(由I0.0,I0.1,I0.2控制)
和配对的触点M0.0.  
  M0.0触点一路直接控制Q0.0,
           一路和T37定时器触点及将要使用 的M0.2线圈触点去控制下一个中间继电器线圈M0.1.
   M0.1线圈触点一路控制Q0.1(星形启动)
                一路控制定时器T37,T37常开触点通过M0.0常开去控制再下一个中间继电器线圈M0.2,并自锁。
    M0.2线圈触点动作,常闭切断M0.1线圈、常   开 启动Q0.2  (三角形运行)              
由上可以发现,中间继电器不需要提前定义,想用多少直接用就好了。但是条件是要有 I触点先启动一个 。    
cs2004cs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2121 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-09-23
最后登录: 2024-05-18
查看cs2004cs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-11 22:46
楼主你不妨这样写 易懂  你转为梯形图自己看
cs2004cs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2121 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-09-23
最后登录: 2024-05-18
查看cs2004cs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-12 21:53
网络3是到时间到5秒星型断开    为了防止接触器断开时产生的电弧  所以 网络4是保护 星型断开1秒后 三角形闭合
cs2004cs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2121 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-09-23
最后登录: 2024-05-18
查看cs2004cs的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-12 21:56
如果不明白你们可以照我上面的写下试试就明白了