zjx559
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 155 点
下载积分: 724 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-09-02
最后登录: 2015-12-26
查看zjx559的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-06 18:29
这样解读 下,I0.0 I0.1和I0.2和Q继电器不够使,增加了中间继电器线圈M0.0(由I0.0,I0.1,I0.2控制)
和配对的触点M0.0.  
  M0.0触点一路直接控制Q0.0,
           一路和T37定时器触点及将要使用 的M0.2线圈触点去控制下一个中间继电器线圈M0.1.
   M0.1线圈触点一路控制Q0.1(星形启动)
                一路控制定时器T37,T37常开触点通过M0.0常开去控制再下一个中间继电器线圈M0.2,并自锁。
    M0.2线圈触点动作,常闭切断M0.1线圈、常   开 启动Q0.2  (三角形运行)              
由上可以发现,中间继电器不需要提前定义,想用多少直接用就好了。但是条件是要有 I触点先启动一个 。