8833551
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-07-24
最后登录: 2017-12-19
查看8833551的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-05 17:44
有4台皮带机集控,用一台上位机集中控制,正常开机后,会突然全部停机,重新开机后能正常开机(故障出现时间随机),出现故障时系统组态动画图显示1.2.4皮带通讯断开,3号皮带通讯正常(3号机为控制台,通过网络连接上位机电脑)。系统记录如下:
2015/10/05 06:35:12.015,   运行系统: 用户“系统管理员”登录限时时间到,自动注销。
2015/10/05 07:30:55.531,   运行系统: 启动...
2015/10/05 07:31:58.312,   运行系统: 单机模式运行...
2015/10/05 07:31:58.312,   运行系统: 打开通讯设备成功!
2015/10/05 07:31:58.312,   运行系统: 设备初始化成功---Q02  in thread_id=3372
2015/10/05 07:32:11.296,   运行系统: 启动...
2015/10/05 07:32:11.328,   运行系统: 单机模式运行...
2015/10/05 07:32:11.328,   运行系统: 打开通讯设备成功!
2015/10/05 07:32:11.343,   运行系统: 设备初始化成功---Q02  in thread_id=3572
2015/10/05 07:32:11.343,   运行系统: comthread线程3596关联了设备: Q02
2015/10/05 07:32:11.359,   运行系统: 开始记录历史数据!
2015/10/05 07:36:30.375,   运行系统: 用户“系统管理员”登录限时时间到,自动注销。
2015/10/05 08:06:50.843,   运行系统: exit ThreadId = 3596, 退出设备:Q02,
2015/10/05 08:06:50.843,   运行系统: 停止记录历史数据!
2015/10/05 08:06:53.859,   运行系统: 退出...
2015/10/05 08:07:01.562,   运行系统: 启动...
2015/10/05 08:07:01.593,   运行系统: 单机模式运行...
2015/10/05 08:07:01.593,   运行系统: 打开通讯设备成功!
2015/10/05 08:07:01.593,   运行系统: 设备初始化成功---Q02  in thread_id=3352
2015/10/05 08:07:01.609,   运行系统: comthread线程628关联了设备: Q02
2015/10/05 08:07:01.625,   运行系统: 开始记录历史数据!
2015/10/05 08:17:38.625,   运行系统: 用户“系统管理员”登录限时时间到,自动注销。
2015/10/05 08:59:52.625,   运行系统: 用户“系统管理员”登录限时时间到,自动注销。
2015/10/05 09:05:40.625,   运行系统: 用户“系统管理员”登录限时时间到,自动注销。
2015/10/05 09:22:18.625,   运行系统: 用户“系统管理员”登录限时时间到,自动注销。
8833551
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-07-24
最后登录: 2017-12-19
查看8833551的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-05 19:29
没人理我
8833551
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-07-24
最后登录: 2017-12-19
查看8833551的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-05 23:50
4号晚上就发生这样的现象了,昨晚检查了一晚上,没能排除故障!之前也发生过,更换中继器后,故障排除,这次换了中继器也一样。
8833551
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-07-24
最后登录: 2017-12-19
查看8833551的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-06 14:50
以太网
8833551
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-07-24
最后登录: 2017-12-19
查看8833551的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-06 14:57
是用组态王,2009年就用了,正常使用这么多年了,就今年出现问题,分站使用Q00(1.2.4.5.6.7.8分站,后来5.6.7.8分站不用了),主站(3号站)使用Q02,
[ 此帖被8833551在2015-10-06 17:35重新编辑 ]
8833551
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-07-24
最后登录: 2017-12-19
查看8833551的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-08 23:09
一个月之前厂家偷偷给换了个盗版组态王,在10月5号到期,还好我年初就做了台正版克隆正常的上位机,用了也一样,这台机之前一直正常使用过的,测试过的,软件正版的。
8833551
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-07-24
最后登录: 2017-12-19
查看8833551的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-09 23:46
换了正版授权狗故障也一样!!!!!!!!!!!