本单位有一台71050铣床用的是双速电机正反转控制
请问 电机接线端U1 U2接反灰烧毁电机吗
我是转换开关接出来6根线
U1V1W1 U2V2W2
U1V1W1与电机接线柱U2V2W2相接
U2V2W2与电机U1V1W1相接
电机用了没多久就冒烟了是不是因为U1 U2接反了
感谢大家的指点我可能表达的不太清楚 我是转换开关3跟电源进线 接出6跟线U1 V1 W1 U2 V2 W2 到电机
[ 此帖被曹德松在2015-10-06 08:36重新编辑 ]
分享
付玉明
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
285 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2011-09-11
最后登录:
2018-03-08
查看付玉明的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-05 23:35
全看
|
小
中
大
你的转换开关 那以历害 你是不是从电机接出来的6根线 转换天关 进电源三根线 出线去电机三根 就OK了
分享
付玉明
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
285 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2011-09-11
最后登录:
2018-03-08
查看付玉明的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-10-05 23:52
全看
|
小
中
大
给你发个图 就这么接 为你画的不用谢我 叫我雷锋 电机接线合上的线好 L1-L3 是源进线 U V W 是出线 在接到 电机合是的U1 V1 W1 就OK
分享
付玉明
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
285 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2011-09-11
最后登录:
2018-03-08
查看付玉明的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-10-06 00:01
全看
|
小
中
大
不好意思啊 双速 这么接 双速的 和星角的 线都不弄反 分着头未端呢 双速的是 又星抽头 直接上图了 按图上接 你就给他们说我要是在接烧蛋蛋砸了
楼主留言:
谢谢楼主
如果把电机123 456颠倒了会怎么样
假如123是电机U1 V1 W1
456是电机U2 V2 W2
我把电源U1 V1 W1接在456上U2 V2 W2接在123上会怎么样