用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
双速电机烧毁
上一主题
下一主题
曹德松
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
123 点
下载积分:
522 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2014-12-29
最后登录:
2022-09-08
查看曹德松的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-05 15:30
全看
|
小
中
大
本单位有一台71050铣床用的是双速电机正反转控制
请问 电机接线端U1 U2接反灰烧毁电机吗
我是转换开关接出来6根线
U1V1W1 U2V2W2
U1V1W1与电机接线柱U2V2W2相接
U2V2W2与电机U1V1W1相接
电机用了没多久就冒烟了是不是因为U1 U2接反了
感谢大家的指点我可能表达的不太清楚 我是转换开关3跟电源进线 接出6跟线U1 V1 W1 U2 V2 W2 到电机
[ 此帖被曹德松在2015-10-06 08:36重新编辑 ]
分享
xuehi
xuehi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
283 个
工控威望:
320 点
下载积分:
2188 分
在线时间: 1102(小时)
注册时间:
2010-01-23
最后登录:
2024-11-26
查看xuehi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-07 07:59
全看
|
小
中
大
电源只接1 2 3是低速,电源接4 5 6,短接1 2 3是快速。自己看下按线铭牌就知道。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
双速电机烧毁
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问