sunny06a
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2022-07-21
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-05 14:49
类似于几个按键接不同的灯,

按键1按下后 红灯亮

按键2按下后 按键1 弹起  绿灯亮

按键3按下后 按键2 弹起  黄灯亮

不设顺序,

即 假设按键2按下后,不论按下的是按键1 还是按键3 ,按键2都会弹起(断开)。


请问这样的功能在PLC程序里面怎么实现?

(发现如图这么编程序,m0置位后,  m1,m3是不能够置位的)
0000000001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 94 点
下载积分: 2972 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-09-26
最后登录: 2016-09-15
查看0000000001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-06 17:13
三菱的MOV K0 D0
            MOV K2 D0  
            MOV K4 D0
            随便你编写
0000000001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 94 点
下载积分: 2972 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-09-26
最后登录: 2016-09-15
查看0000000001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-06 17:14
也可以MOV K1 K1Y0
0000000001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 94 点
下载积分: 2972 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-09-26
最后登录: 2016-09-15
查看0000000001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-06 17:15
比如 X1     MOV K2 K1Y0
        X2       MOV K4 K1Y0