请教大侠,
我的CC-LINK中,有17个远程输入信号模块,其中第9个32点的模块偶尔会出现这样的问题,其中有X6,X7,XA,XE(都是接近开关信号)),四个信号出现过信号不能关断的问题,

接近开关感应了就有信号,不感应了信号还保持,我把线拆了,PLC监控这边还是有信号,不过模块上不亮灯,除非我用PLC强制关掉,或关断PLC电源重开,才能恢复正常,

也不经常出现,有时就连续一天两天都没问题 ,

第一次遇到,请问这是什么问题,我看过手册上有说信号不能OFF,需要并电阻。但我十多个却只有这一个有问题。实在不明白。
电镀设备自动化
重开始
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 137 点
下载积分: 886 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-07-13
最后登录: 2016-10-19
查看重开始的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-06 11:46
是否信号带锁定功能了?