请教大侠,
我的CC-LINK中,有17个远程输入信号模块,其中第9个32点的模块偶尔会出现这样的问题,其中有X6,X7,XA,XE(都是接近开关信号)),四个信号出现过信号不能关断的问题,

接近开关感应了就有信号,不感应了信号还保持,我把线拆了,PLC监控这边还是有信号,不过模块上不亮灯,除非我用PLC强制关掉,或关断PLC电源重开,才能恢复正常,

也不经常出现,有时就连续一天两天都没问题 ,

第一次遇到,请问这是什么问题,我看过手册上有说信号不能OFF,需要并电阻。但我十多个却只有这一个有问题。实在不明白。
电镀设备自动化
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-24 19:37
既然有有问题的几个点,可以强制关掉,那么你仔细检查下程序,有没有其他地方使用到这几个点作为输出结果。