用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱J4伺服停止时过载
上一主题
下一主题
yidupengtao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
165 点
下载积分:
3016 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2015-06-07
最后登录:
2024-12-08
查看yidupengtao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-04 18:51
全看
|
小
中
大
三菱J4伺服,运行中实际负载率85,停止时有168,十几秒后报过载50.4,求大神指导一下,我该调哪些参数(正常运行中不会过载),跪谢
分享
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
3613 点
下载积分:
31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-12-24
查看lishunlong86的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-04 19:50
全看
|
小
中
大
你选监控下机械共振点,把共振点抑制掉后,J4的用一键式调谐就可以了。电机的实际负载率有点高,可根据以下来判断;
1,检查机械是否有松动或者卡,如果没有那可能是你的电机选小了!
2,是否此电机用在频繁定位,100ms一次或者更低,这种情况会导致负载率过高,可采用下下述方法,a,添加一个制动电阻,b,做一键式调整时选择高响应模式。
分享
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
3613 点
下载积分:
31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-12-24
查看lishunlong86的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-10-04 20:47
全看
|
小
中
大
调节这两个参数是没有用的,如果不想马达的话,只能换减速机,那你要计算下转速是否够!还有,电机使能后你有没有采集波形,看看机械共振点?
楼主留言:
真诚感谢!换减速机后速度达不到要求,波形有采集,现在转速为0时,实际负载率有168,不知道从哪里入手了
分享
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
3613 点
下载积分:
31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-12-24
查看lishunlong86的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-10-04 21:28
全看
|
小
中
大
你还是没有明白机械共振点,电机使能,电机不动时采集波形,监控的参数默认即可,不用去管实际负载率,采集完波形后,用FFT看波形图,哪个频率波形有尖波,软后设置滤波器1,改为手动,将测得的尖波频率填写滤波器1里面,将机械共振点一直掉。如果使能后,过一会就报警而导致无法采集波形,你可以把刚性(PA08)先调低再采集波形,抑制掉后再慢慢调大刚性,或者一键式调谐,同时也要注意负载惯量比的数值!如果设置滤波器还是无法解决的话,说明机械安装上肯定有问题。
机械共振点不抑制掉,电机永远都调不到最近状态。无论是什么品牌的伺服电机都是如此。