漏电开关后面接变频器
上一主题
下一主题
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
772 点
下载积分:
773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间:
2008-09-06
最后登录:
2024-12-27
查看工控玩家的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-02 09:53
全看
|
小
中
大
现在搞一个供水系统,供电公司的配电房装有漏电开关,供电公司不让换成空气开关。
供水恒压控制为变频器,变频器一运行漏电开关就动作。现想加个三相隔离变压器,行吗?
有谁试过?
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1264 个
工控威望:
1434 点
下载积分:
3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-29
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-03 10:09
全看
|
小
中
大
第一步:变频器载波频率尽量降到最低,比如2k。
第二步:漏电开关选用300mA动作的。
第三步:变频器输出端加正弦波滤波器。
用隔离变压器当然是最好的了,不过成本比较高,变压器体积也比较大,安装也不方便。并且变压器发热量也不小,使机柜散热难度加大。