现在搞一个供水系统,供电公司的配电房装有漏电开关,供电公司不让换成空气开关。
供水恒压控制为变频器,变频器一运行漏电开关就动作。现想加个三相隔离变压器,行吗?
有谁试过?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-03 10:09
第一步:变频器载波频率尽量降到最低,比如2k。
第二步:漏电开关选用300mA动作的。
第三步:变频器输出端加正弦波滤波器。
用隔离变压器当然是最好的了,不过成本比较高,变压器体积也比较大,安装也不方便。并且变压器发热量也不小,使机柜散热难度加大。