现在搞一个供水系统,供电公司的配电房装有漏电开关,供电公司不让换成空气开关。
供水恒压控制为变频器,变频器一运行漏电开关就动作。现想加个三相隔离变压器,行吗?
有谁试过?
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
526 个
工控威望:
678 点
下载积分:
691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-11-22
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-02 14:21
全看
|
小
中
大
加变压器肯定可以,还有你把变频器外壳不接地,安装在绝缘板上试试。