上一主题
下一主题
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
772 点
下载积分:
773 分
在线时间: 596(小时)
注册时间:
2008-09-06
最后登录:
2024-11-22
查看工控玩家的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-10-02 09:53
全看
|
小
中
大
现在搞一个供水系统,供电公司的配电房装有漏电开关,供电公司不让换成空气开关。
供水恒压控制为变频器,变频器一运行漏电开关就动作。现想加个三相隔离变压器,行吗?
有谁试过?
分享
yjhdlp
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
478 个
工控威望:
625 点
下载积分:
2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2022-10-15
查看yjhdlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-02 21:20
全看
|
小
中
大
有的变频器为了电磁兼容外壳加了一个电容与主电路相连,在变频器说明书中有说明,拆掉就行了。
分享