楼主  发表于: 2015-09-29 12:56
今天想把三菱PLC程序中的一个加法计算中的被加数改了DADD D110 K196000 D118,把196000改为198200,可改好了在下载的时候报程序有错误,可是我把值在改回原来的值,还是报程序有错误,这是怎么回事?在哪里可以看到错误是在哪里?

三菱的我也不太会,程序是今天刚刚拷下来的,帮忙看看。谢谢!
[ 此帖被waleye021在2015-09-29 14:11重新编辑 ]
waleye021
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 15786 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2013-09-28
最后登录: 2023-06-14
查看waleye021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-30 09:05
引用
引用第4楼guochunyi于2015-09-30 07:41发表的 :
最好在线查看你的PLC报错信息,经检查,修改后程序正常。见图
[attachment=140014]


我在我的电脑上检查的结果网络758,759有错误,可是我没找到这两个网络,757就已经是END了。
我不会插图,就上传了图片,谅解!
waleye021
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 15786 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2013-09-28
最后登录: 2023-06-14
查看waleye021的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-30 09:16
引用
引用第4楼guochunyi于2015-09-30 07:41发表的  :
最好在线查看你的PLC报错信息,经检查,修改后程序正常。见图
[attachment=140014]


我用软件模拟,和实际连线的报错是一样的,请见图片
waleye021
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 15786 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2013-09-28
最后登录: 2023-06-14
查看waleye021的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-30 10:48
引用
引用第8楼chenhanfu于2015-09-30 10:28发表的  :
END 后面有程序

怎么样才能看到757后面的程序,我用梯形图看不到。
waleye021
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 15786 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2013-09-28
最后登录: 2023-06-14
查看waleye021的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-30 10:57
引用
引用第9楼waleye021于2015-09-30 10:48发表的  :

怎么样才能看到757后面的程序,我用梯形图看不到。

下面有错误的这段程序不是和上面的程序一样吗,我把下面的错误的都删了,是不是就可以了?
waleye021
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 15786 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2013-09-28
最后登录: 2023-06-14
查看waleye021的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-30 11:06
引用
引用第11楼chenhanfu于2015-09-30 11:00发表的  :
显示,列表显示 ,再行删除

当初他们的程序是怎么下载到PLC里去的,奇怪