已解决!高手指点!CPM2A的plc与威伦tk6070ip通讯
上一主题
下一主题
sjoonec
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
94 点
下载积分:
577 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2015-09-13
最后登录:
2015-09-30
查看sjoonec的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-28 16:14
全看
|
小
中
大
通讯线
HMI965
PLC239 45短接
屏程序与plc程序编制好后,编译无问题,分别写入,连接后,屏显示plc no response
之前在其它设备上有一套欧姆龙cp1L的与同型号屏通讯,线一样,没问题。
不知在这个CPM2A上为啥不行,欧姆龙技术、威伦技术都咨询了,回复线没问题,还差哪里?请高手指点。
重建项目,设置成CQM。一切OK!
还是多一句,多谢
xwlxwl306
!以及各位兄弟。
[ 此帖被sjoonec在2015-09-29 09:59重新编辑 ]
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1850 个
工控威望:
4498 点
下载积分:
7598 分
在线时间: 1356(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2025-01-06
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-29 08:43
全看
|
小
中
大
PLC没选对