sjoonec
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 577 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-09-13
最后登录: 2015-09-30
查看sjoonec的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-28 16:14
通讯线
HMI965
PLC239   45短接

 屏程序与plc程序编制好后,编译无问题,分别写入,连接后,屏显示plc no response  
之前在其它设备上有一套欧姆龙cp1L的与同型号屏通讯,线一样,没问题。
不知在这个CPM2A上为啥不行,欧姆龙技术、威伦技术都咨询了,回复线没问题,还差哪里?请高手指点。



重建项目,设置成CQM。一切OK!

还是多一句,多谢xwlxwl306!以及各位兄弟。
[ 此帖被sjoonec在2015-09-29 09:59重新编辑 ]
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128552 分
在线时间: 4058(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-25
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-29 09:22
驱动选对没有
A、OMRON CJ/CS/CP驱动支持与OMRON CP1L, CP1H,CP1E,CJ1M, CJ2M, CJ1H, CJ1G, CS1H and CS1G等型号连接通讯。
B、OMRON C/CQM1 Series驱动支持与OMRON C, CPM, CPL, CQM Series (Host Link Protocol)等型号通讯。
C、OMRON CJ1/CS1 (Ethernet)驱动支持与OMRON CJ1M, CJ1H, CJ1G, CS1H, and CS1G. (Ethernet FINS)等。