最近在做一个柜子PLC及各模块型号如图,第9 Solt是DO32*DC24V/0.5A
在我这台机上给出的地址是Q20.0~Q23.7,在另外一台机上组态给出的地址是Q17.0~Q19.7
对同样型号的模块组态为什么会出现不同的地址?
分享
bhqt
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
6 篇
发帖数量:
254 个
工控威望:
5338 点
下载积分:
8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2007-04-11
最后登录:
2023-11-24
查看bhqt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-17 14:07
全看
|
小
中
大
300系统含2DP接口的CPU,都可以自己更改地址。
方法:双击4~11槽中模块,选择地址栏,取消系统默认复选框后,地址框变成文本状态可自行更改。