最近在做一个柜子PLC及各模块型号如图,第9 Solt是DO32*DC24V/0.5A

在我这台机上给出的地址是Q20.0~Q23.7,在另外一台机上组态给出的地址是Q17.0~Q19.7

对同样型号的模块组态为什么会出现不同的地址?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-17 12:57
依據模塊所插的位置不同,地址就會有所差異,您現在插在10槽,如果您改插在4槽的話,地址就是0.。。3了。