用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
请教S7-300硬件组态DO绝对地址问题
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-06-17 10:56
全看
|
小
中
大
图片:
最近在做一个柜子PLC及各模块型号如图,第9 Solt是DO32*DC24V/0.5A
在我这台机上给出的地址是Q20.0~Q23.7,在另外一台机上组态给出的地址是Q17.0~Q19.7
对同样型号的模块组态为什么会出现不同的地址?
分享
lqiuhua
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
67 个
工控威望:
184 点
下载积分:
671 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2022-04-20
查看lqiuhua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-24 19:13
全看
|
小
中
大
谢谢大家相互分享经验
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
请教S7-300硬件组态DO绝对地址问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问