hsrx001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-05-29
最后登录: 2024-08-19
查看hsrx001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-26 20:19
小弟用三菱PLC 控制步进电机转动设定的角度。无负载,中低速, 电机是日本山社40 两项四线步进电机,步距角是1.8度。驱动器是山社 MD-2522. 现在的情况就是跑不准。  理论上转一圈是200个脉冲。尼玛每次都过冲。PLSY  PLSR  都用过了,就是解决不了。求大神指点。谢谢。
hsrx001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-05-29
最后登录: 2024-08-19
查看hsrx001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-26 20:44
目测啊,设置转一圈,一圈转完发现比原点多跑了一点。在转一圈又多跑一点。跑个几十圈下来,已经多跑很多啦、
引用
引用第1楼xbl2018于2015-09-26 20:32发表的  :
你怎么测定跑不准的
hsrx001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-05-29
最后登录: 2024-08-19
查看hsrx001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-26 20:58
FX1N
  
引用
引用第3楼roy_poon于2015-09-26 20:58发表的  :
PLC型号?一般最好用相对定位或绝对定位指令。
hsrx001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-05-29
最后登录: 2024-08-19
查看hsrx001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-26 21:33
不会用啊,麻烦解释一下。200个脉冲一圈,现在每个启动信号转50个脉冲,转完停止,等待下一次启动信号无限循环,单方向转动,程序怎么写?
引用
引用第5楼roy_poon于2015-09-26 21:13发表的  :
158 DRVI 相对定位
159 DRVA 绝对定位
hsrx001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2012-05-29
最后登录: 2024-08-19
查看hsrx001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-06 14:33
大神一针见血,PLC的确是国产山寨的。用正版三菱PLC就没问题了。
引用
引用第16楼xiaoyan88于2015-10-02 18:49发表的  :
如果PLC是山寨的你再怎样试都没有用