求助,步进电机转位不准。求大神指点一二。
上一主题
下一主题
hsrx001
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
144 点
下载积分:
1130 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2012-05-29
最后登录:
2024-08-19
查看hsrx001的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-26 20:19
全看
|
小
中
大
小弟用三菱PLC 控制步进电机转动设定的角度。无负载,中低速, 电机是日本山社40 两项四线步进电机,步距角是1.8度。驱动器是山社 MD-2522. 现在的情况就是跑不准。
理论上转一圈是200个脉冲。尼玛每次都过冲。PLSY PLSR 都用过了,就是解决不了。求大神指点。谢谢。
分享
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
9 篇
发帖数量:
3242 个
工控威望:
7907 点
下载积分:
2371 分
在线时间: 12626(小时)
注册时间:
2012-04-25
最后登录:
2024-11-26
查看renzhe的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-30 15:25
全看
|
小
中
大
引用
引用第12楼cheng007297于2015-09-29 09:29发表的 :
设定好加减速就好了~~
是的,把加减速时间调小点就好了,明显丢步了。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密 FX5U解密 基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX FP7解密, Proface解密 RENZHE群:854354934 微信:crack2016 PLC项目承接电话:136-7025-9756