  Y0开机一直发脉冲,y1和y5控制相对定位,每次给的脉冲数一样,但每次走的距离都有误差,最多有1Mm,大概会差1000个脉冲,1个脉冲1um。请各位大神帮我分析一下是什么问题,干扰和机械已检查过没有问题,伺服是台达B2
hezongfan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2013-09-19
最后登录: 2019-05-06
查看hezongfan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-28 09:16
你先要弄清楚y0为什么一开机就发脉冲