低压控制系统,控制电路电压DC24V。元器件有电流表2个,制臭氧机两个,臭氧浓度分析仪1个,臭氧浓度检测仪1个。这4个表检测作用,超标、过流报警,报警都是并联的。现在遇到的问题是,1小型继电器在没有通电情况下继电器的指示灯微亮/2,臭氧机通上电源后双色灯的蜂鸣器有低微的蜂鸣声。这是不是串流的显现?是的话怎么解决呢?
分享
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
892 个
工控威望:
1807 点
下载积分:
20025 分
在线时间: 3999(小时)
注册时间:
2010-12-17
最后登录:
2024-12-24
查看忍缘善的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-25 22:55
全看
|
小
中
大
你可以把小继电器的13/14端子接线对换接试试,我自己有遇到机台没有接地,也出现小继电器指示灯微亮,你可以参考看看