用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求帮助 DC24控制线路串流怎么解决
上一主题
下一主题
驰龙电气
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
96 点
下载积分:
582 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2015-06-08
最后登录:
2015-10-14
查看驰龙电气的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-25 20:30
全看
|
小
中
大
低压控制系统,控制电路电压DC24V。元器件有电流表2个,制臭氧机两个,臭氧浓度分析仪1个,臭氧浓度检测仪1个。这4个表检测作用,超标、过流报警,报警都是并联的。现在遇到的问题是,1小型继电器在没有通电情况下继电器的指示灯微亮/2,臭氧机通上电源后双色灯的蜂鸣器有低微的蜂鸣声。这是不是串流的显现?是的话怎么解决呢?
分享
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
892 个
工控威望:
1807 点
下载积分:
20025 分
在线时间: 3995(小时)
注册时间:
2010-12-17
最后登录:
2024-11-23
查看忍缘善的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-25 22:55
全看
|
小
中
大
你可以把小继电器的13/14端子接线对换接试试,我自己有遇到机台没有接地,也出现小继电器指示灯微亮,你可以参考看看
独自漂泊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求帮助 DC24控制线路串流怎么解决
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问