如题所示,J2-B对应的定位模块是QD75M,J3-B升级了通信电缆,对应的定位模块是QD75MH,所以想咨询下J4-B系列的伺服可以搭配QD75M或者QD75MH系列使用么?
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-16
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-24 12:31
J4-B-RJ020+J4-T20可以用在M的控制器上,
J4-B用软件改为J3模式可以兼容MH