如题所示,J2-B对应的定位模块是QD75M,J3-B升级了通信电缆,对应的定位模块是QD75MH,所以想咨询下J4-B系列的伺服可以搭配QD75M或者QD75MH系列使用么?
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31286 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-18
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-24 12:03
可以,用MR Configurator2软件将J4模式改成J3模式即可,程序网络还是按照J3的创建就可以