FX3U PLC,

56点输入,

56点输出,

2个1PG模块,

带2个伺服,3个步进,

程序要求对不同产品做配方保存。

目前已经完工,报价多少比较合理呢?谢谢各位大神。。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-24 20:51
私活当然价格不会太贵,老板找你也是想少花些钱。
硬件系统大小只是起个参考作用,主要还是要看程序的复杂程度,工艺如果比较简单,主要参考硬件系统大小,再附加时间成本。有的点数很少,但程序非常复杂,这种报价就主要参考时间成本。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-25 13:54
引用
引用第17楼xxl123于2015-09-25 09:21发表的  :
是啊,照I/O点和一个伺服,步进和变频1000计算,不行。我有一次接一个活。六个变频。RS485。按说I/O点为零。可频率,监控,启停要在触摸屏上实现。切可调。我叫1W。人家不玩。一个一千?不值当。到后来人家叫别人,1W还下不来。


我们开发的一个设备:14点的PLC(三个高速量),带4入/2出AD/DA模块(或远程I/O),文本。
半年了都觉得程序不太满意,7k多步了,太复杂了。工艺就不说了(复杂得离谱),就是一些附加功能就头痛,比如:PLC预留一个MODBUS RS485接口上位机,所有通讯参数都可设置;上位机可完全控制/显示本机;模拟通道要求可接受/输出0--20mA和4--20mA,且可设置偏移;AD/DA扩展模块和远程AD/DA自适应(插什么接受什么);AD输入中位值和滑动窗口滤波且可设置参数;所有可设置参数要能一键备份、还原、恢复出厂值;三级加密时间锁;程序防破解(就是即使人家解密了程序,拷贝到新的PLC中也无法运行)、、、
特别是一个高速量的精度问题,就调试得很费劲,调试中居然还发现了PLC的一个漏洞。
这种系统没个6W,内裤都要亏掉。

参观一个工厂,有个系统,硬件特简单,一个PLC,一个伺服,工程师在现场调试了1个月,差点崩溃,最后成功了!大家说下,这样的系统是收2k还是2W呀?
其它厂家要2套系统才能完成,他1套就行,收费10W。

另外一个系统,就是一个PLC控制3个伺服,不是新设计,只是改造,厂家开价5W每套,共3套(也就是15W哟)。只要你出笔记本,其它都不用你管。我看了资料,反正是觉得自己没那个水平!

有些人是高手,从来没有遇到过难题。我呢是半瓶水,时不时就遇到坎了,没几天又白了好多头发!

工控,不是人干的行当,只适合驴干!