gary_gjf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 137 点
下载积分: 477 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2013-05-06
最后登录: 2020-08-12
查看gary_gjf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-21 23:37
客户现场的电压是380V,60HZ,但给配的电机都是380V,50HZ的,貌似用变频器不行,频率降下去了,同时电压也降了,有没有其他高科技设备,改变频率,不变电压。
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2015-07-02
最后登录: 2021-04-17
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-22 12:13
用变频器是可以的。有一个问题:60Hz不是我国的用电规格,380V是我国用电的电压规格。如果是60Hz电压肯定不是380V,一般为410-420V。仔细查一查是否搞错了,用表现场测量值不能体现电压标准值。还有一个问题,我国哪有60Hz配电。
于英剑