用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
频率60HZ,变50HZ 电压不变
上一主题
下一主题
gary_gjf
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
137 点
下载积分:
477 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2013-05-06
最后登录:
2020-08-12
查看gary_gjf的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-21 23:37
全看
|
小
中
大
客户现场的电压是380V,60HZ,但给配的电机都是380V,50HZ的,貌似用变频器不行,频率降下去了,同时电压也降了,有没有其他高科技设备,改变频率,不变电压。
分享
gary_gjf
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
137 点
下载积分:
477 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2013-05-06
最后登录:
2020-08-12
查看gary_gjf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-21 23:49
全看
|
小
中
大
我们在国外有个项目,把频率搞错了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
频率60HZ,变50HZ 电压不变
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问