楼主  发表于: 2015-09-21 23:37
客户现场的电压是380V,60HZ,但给配的电机都是380V,50HZ的,貌似用变频器不行,频率降下去了,同时电压也降了,有没有其他高科技设备,改变频率,不变电压。
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-11-14
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-22 18:16
用变频器是没有问题的,变频器通常电压范围比较宽,供电频率基本都是50,60Hz通用,对你输出端是没影响的,这就跟你220v的单相电源可以通过变频变成380的三相电源,直流可以变交流,和电源是没关系的。