cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 740 点
下载积分: 727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-26
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-21 10:42
原来厂里有一个设备,现在准备改用伺服。原先用的是一个三相4kw的电机,通过减速机,减速机右两个输出轴,输出轴上带的是链轮,滑台通过链条在辊道上运动。现在准备改用伺服,(准备能够实现定位,和定长移动),原来的链条传动要不要改动能?电机是4KW,8n.m的,转速1435r/min,减速机的减速比是115:16,转速12.5rmin。
wzhsjx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 126 点
下载积分: 597 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-09-06
最后登录: 2017-05-06
查看wzhsjx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-24 15:23
这个最好的方法我觉得的吗 用上两个普通减速电机带齿轮+变频器多好啊