请问,垂直轴伺服电机,急停或断电时应该怎样控制,才能保证电机垂直轴不往下掉,比如断开刹车电源,断开伺服驱动器主电源,或者断开伺服驱动器控制电源之类的,请大侠支招,谢谢。
****************************学海无涯****************************
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-07-16
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-23 09:42
刹车系统是在断电的情况下刹死的,工作的时候打开的