DUANG地一声,固态继电器挂了,冲击波夹杂焦味黑烟把电箱门冲开了(小电箱没装锁)。固态继电器是控制四根加热管,功率24KW。检测加热管和线路没问题后(没有摇表所以用万用表测的),更换固态继电器后正常使用。还请各位大师抒发高见指导,感激
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-12-24
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-22 16:21
固态继电器绝缘被击穿了