DUANG地一声!固态继电器挂了,电箱门也冲开了。
上一主题
下一主题
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
416 个
工控威望:
534 点
下载积分:
17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2015-07-05
最后登录:
2022-10-09
查看最远是多远的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-20 23:50
全看
|
小
中
大
DUANG地一声,固态继电器挂了,冲击波夹杂焦味黑烟把电箱门冲开了(小电箱没装锁)。固态继电器是控制四根加热管,功率24KW。检测加热管和线路没问题后(没有摇表所以用万用表测的),更换固态继电器后正常使用。还请各位大师抒发高见指导,感激
分享
fubin739
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
443 个
工控威望:
790 点
下载积分:
3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间:
2006-11-06
最后登录:
2024-11-02
查看fubin739的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-22 09:31
全看
|
小
中
大
固态最好选两倍或以上的电流,然后扇热片,风扇都加上。控制温度要有独立温限控制电路,
在固态失效的情况下,切断电源。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
分享