最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-20 23:50
DUANG地一声,固态继电器挂了,冲击波夹杂焦味黑烟把电箱门冲开了(小电箱没装锁)。固态继电器是控制四根加热管,功率24KW。检测加热管和线路没问题后(没有摇表所以用万用表测的),更换固态继电器后正常使用。还请各位大师抒发高见指导,感激
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2277 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-11-22
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-21 07:14
正常的更换固态继电器也就是这种方法了,先检查主回路有无短路故障(电压高一般不会有问题 ,固态继电器的工作电压高于500V),再检查控制回路有无故障,然后就更换同规格、质量好的固态继电器就可以了。这种故障的检查用普通的万用表就可以了,一般就不会GUANG滴医生聊!!!!!!
[ 此帖被xjynzlp在2015-09-21 07:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
  • 联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控