多晶铸锭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2022-03-30
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-20 18:59
本人想使用安川伺服控制器的内部速度控制,cn1-47脚接+24v、1脚接地、41脚控制电机方向、45、46控制速度。第一速度、第二速度、第三速度设置是原来的原始参数分别是100、200、300、  我只是把pn000设置成0030,不知还要设置其他的参数吗,我付了CN1的接线图,不知这个接线图有问题吗。请教大师们。谢谢
多晶铸锭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2022-03-30
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-21 11:00
伺服ON信号给了也不行呀,就是40号脚的信号
多晶铸锭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2022-03-30
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-21 17:01
安川内部速度控制成功了,谢谢楼上的朋友,在试的过程中有台控制器有问题,可能是参数设置有问题,等明天有时间再好好的研究研究