DTC1000C和SMC电气比例阀调试笔记
上一主题
下一主题
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
889 个
工控威望:
1038 点
下载积分:
1996 分
在线时间: 687(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-11-23
查看flyfeky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-18 22:45
全看
|
小
中
大
功能: DTC1000C读取压力传感器(4-20)毫安值, 输出值控制电气比例阀开度.反比例输出. DTC1000C和台达屏通讯功能.
DTC1000V接线, 两线压力传感器4-20毫安,串DC24V电源,接DTC1000V 2+ 1-;输出的电流直接接比例阀的输入端,
用DTC的第一组输出.JP1跳线连接.
注意电源, 比例阀和DTC不能共用电源.
参数, 1004H=16 ,1006H=3, 1009H=1, 102CH=1 ,1037H=? 可以手动设1037H的值 ,观察输出效果.
改变1037H的值, 可能用万用表测DTC输出的电流. 我开始调试时,例如空载时万用表输值为8毫安, 接入比例阀后,
比例阀报警, 超出电流范围, 把万用表串在负载回路里, 电流超过了20毫安, 为什么呢, 因为共用电源, 造成了回路
干扰. 电源独立, 问题就解决了.
祝你好运.
有问题可留言给我.
http://www.robotmotor.cn/post/42.html
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(最远是多远) 好贴好贴!
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
分享
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
564 个
工控威望:
709 点
下载积分:
12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间:
2012-03-31
最后登录:
2023-06-04
查看lyntechme的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-10-10 10:25
全看
|
小
中
大
MARK,,,,,TKS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,