电机过载和变频器故障,复位热继电器后过不久又如此。更换接触器和热继电器后还报一样警,求路过高手指点迷津,不胜感激
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-18 22:19
汗颜!昨天这故障修了一天,对班同事才修好。是中间继电器线圈24V直流电压只有16V左右,原因可能是24V线路串其它继电器太多而造成压降,虽然中间继电器灯亮,但常开常闭触点没动作,导致接触器线圈吸合或断开不够,电机可能瞬间缺相而检测不到。同事重新引一根24V直流电后,电机不再过载变频器不再故障。鄙人深刻反省,必当知耻而后勇!