最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-17 21:20
电机过载和变频器故障,复位热继电器后过不久又如此。更换接触器和热继电器后还报一样警,求路过高手指点迷津,不胜感激
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2848 个
工控威望: 3620 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 3811(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2025-01-05
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-17 21:31
电机轴承坏,缺相,还有负载的轴承坏比较多,都检查一下。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/