用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
谁给我读读这2个断路器的参数?
上一主题
下一主题
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1285 个
工控威望:
2921 点
下载积分:
4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2009-03-28
最后登录:
2024-06-12
查看月泽的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-17 19:21
全看
|
小
中
大
第一个 断路器 的Ir交流 630A是什么意思? 中间那个调节的现在是默认,什么意思?最右边的曲线又怎么理解?
[attachment=139612]
第二个断路器Ue Ui Uimp Icu Ics 各是什么意思? Ics=50%Icu
[attachment=139613]
[attachment=139614]
[ 此帖被月泽在2015-09-17 19:26重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
今生无缘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
249 点
下载积分:
68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2014-11-24
最后登录:
2020-04-17
查看今生无缘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-17 20:20
全看
|
小
中
大
Ir瞬时脱扣额定电流,中间是 瞬时脱扣额定电流 整定值调整钮;载荷特性曲线;
Ue额定电压,ICU(不是LCU)额定极限短路分断能力 ICS(不是LCS)额定运行短路分断能力
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(最远是多远) 专业!
分享