现在用三菱的PLC做个工程,用的软件是WORK2,,现在发现PLC的存储容量不够用了,
由于使用了标签功能占用了好多容量,现在想转成不带标签功能的省出点容量来,问题来了~~~~~
带标签功能的程序不能转换成不带标签的程序,而且还不能复制粘贴,几万步程序总不能叫我一步一步重写吧
求高手指点有没有什么好方法把程序转换成不带标签的????谢谢
分享
jllnt0503
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
177 点
下载积分:
898 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2012-07-17
最后登录:
2023-04-13
查看jllnt0503的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-17 18:35
全看
|
小
中
大
我也遇到过程序容量不足的问题,我用的方法和你的不一样,希望能帮到你
GX软件--工具--储存器容量计算,在文件选择中选择参数+程序,然后切换到旁边的程序
把里面运行中写入用保护部的数值改小一些,在把程序写进PLC
不足之处是在线写入时候写的程序不能太多,另外容量超的太多也不好用了
分享