为什么 给M1104一个信号 M1001不能够复位呢???
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-10-11 10:38
全看
|
小
中
大
2个原因造成“没有复位”的假象。
第一个是你采用的沿触点,沿的有效只能是一个扫描周期,使用当使能这个沿触点时,有复位一个周期的概率,只是速度快时间短你无法识别而已。
第二个是第二个扫描周期到来后,M1093触点被复原(NC),X2A(NC)又一次启动了M1001。
验证这个现象的方法:可以用这个M1001线圈的触点进行计数器的加运算,看计数器值就知道原因了。