为什么 给M1104一个信号 M1001不能够复位呢???
分享
chinazhu6666
严谨求实
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
362 个
工控威望:
6119 点
下载积分:
2909 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2011-12-16
最后登录:
2018-05-07
查看chinazhu6666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-16 08:35
全看
|
小
中
大
X2A通,M1000不通的情况下,给脉冲信号M1104,M1093只是瞬间接通又断开了,所以下面一句的程序,也是瞬间M1001断开又接通,体现在外部就是没有复位。看你是要实现什么功能,如果想做复位动作然后再导通,就给M1093加延时。比如
LDP M1104 SET M1093
LD M1093 OUT T0 K1000
LD T0 RST M1093
QQ76214024