台达M系列变频器、在没有运行时、用串口调试助手读写参数都可以、很正常;、运行了以后、在用串口调试助手读运行频率、电脑马上就死机必须拔掉电源才能关机、不知怎么回事?求各位见多识广的前辈指点、感激不尽、、
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11531 个
工控威望:
18911 点
下载积分:
13109 分
在线时间: 2725(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2025-03-02
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-16 08:05
全看
|
小
中
大
属于典型的变频器干扰通讯,方法:1加磁环2、降低变频器载波频率3、换条正品通讯线(抗干扰)。我以前碰到是台达CP2000变频器一运行,和PLC的监控有时就失败,非要重启电脑才能恢复
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(shengwang666) 真诚感谢!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之