最近小弟要改造一套小设备,PLC采用的是松下FP0-C16CT ,里面的程序不太懂,望各位赐教
图中的BTI指令不太懂,看手册说是取反,但看不明白。还有PWM脉冲输出指令也是,到底怎么使用?周期 频率 占空比之间有什么联系? 请各位大侠指点下,多谢
附件有全部程序,请参考


[attachment=139542]
qq2417268486
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-09-21
最后登录: 2017-05-31
查看qq2417268486的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-22 09:21
WR6是一个16位的寄存器,这里的K7的意思是将第7位取反(从右往左,分别是第0位,第1位,第2位。。。。)
qq2417268486
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-09-21
最后登录: 2017-05-31
查看qq2417268486的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-22 09:28
这里有说明。