西门子200高速计数器和编码器测速的问题求助
上一主题
下一主题
徐卫民禹城
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
110 点
下载积分:
1721 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2015-08-25
最后登录:
2024-11-21
查看徐卫民禹城的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-09-14 19:41
全看
|
小
中
大
求助分析学习
分享
徐卫民禹城
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
110 点
下载积分:
1721 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2015-08-25
最后登录:
2024-11-21
查看徐卫民禹城的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-09-14 19:44
全看
|
小
中
大
实际速度是每分钟5转,程序的检测速度是19到20转,是哪里的误差呢?
分享
徐卫民禹城
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
110 点
下载积分:
1721 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2015-08-25
最后登录:
2024-11-21
查看徐卫民禹城的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-09-14 19:44
全看
|
小
中
大
编码器是TRD-2E2500B
分享
徐卫民禹城
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
110 点
下载积分:
1721 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2015-08-25
最后登录:
2024-11-21
查看徐卫民禹城的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-09-14 20:19
全看
|
小
中
大
解决了,倍率选择错了,FC设置SMB37